美国式禁忌2,色婷婷AV一区二区三区仙踪林,调教YIN荡女友系列合集,国产免费麻传媒精品国产AV

南京艾伊科技有限公司

深耕氣體、粉塵檢測領域16年

氣體檢測、氣體分析、粉塵檢測整體方案服務商

全國免費咨詢熱線

400-025-9821

當前位置:首頁 ? 技術支持 » 你是否知道工業級可燃氣體檢測報警儀的安裝標準及依據?

你是否知道工業級可燃氣體檢測報警儀的安裝標準及依據?

文章出處:南京艾伊科技有限公司 人氣:-發表時間:2020-11-18 13:50:00

在消防工程中,經常會用到工業級可燃氣體探測器報警儀,它在整個消防系統中起的是預警作用,這就要求它的安裝工作需要遵循合理的安裝要求、以及不同場所的安裝規范這兩方面來進行。一般安全評價公司在編制驗收評價報告時都會提到涉及到可能泄漏甲乙類物料的場所必須安裝可燃氣體檢測報警儀.經常碰到這樣哭笑不得的情況,企業在看安評報告內提到要裝氣檢儀這個東西,卻不明白這到底是什么,怎么裝,裝哪里,而且就是哪里我們可買得到。在文章中艾伊科技針對工業級可燃氣體探測器報警儀安裝標準及依據,來給大家做一個詳細的介紹!

 


可燃氣體檢測報警儀的安裝標準和依據:

1) GBJ16-87《建筑設計防火規范》(2001年修訂版)10.3.2條:散發可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房和場所,應設置可燃氣體濃度檢漏報警裝置?!?/p>

2) GB50160-92《石油化工企業設計防火規范》(99年修訂版)4.6.11條:在使用或產生甲類氣體或甲、乙A類液體的裝置內宜按區域控制和重點控制相結合的原則,設置可燃氣體報警器探頭。 


可燃氣體檢測報警儀是對單一或者多種可燃氣體濃度響應的探測器。標準的輸出包括4-20mA輸出,RS485通訊接口及三個報警繼電器。需要遵循一定的安裝規范,一起來看看吧!

 

可燃氣體檢測報警儀安裝位置需要滿足幾個方面的要求:

 1、靠近可燃氣體疑似泄漏點或者是要檢測的位置;

 2、檢測可燃氣體比重小于空氣時,可燃氣體檢測儀安裝位置應該在疑似泄漏點上方,距離天花板不大于750px,檢測可燃氣體比重大于空氣時,可燃氣體檢測儀安裝位置應該在疑似泄漏點下方方,距離地面不大于750px;

 3、電磁干擾,有些可燃氣體檢測儀抗電磁干擾的能力不強,所以安裝這樣的可燃氣體檢測儀時,要遠離電磁干擾源

 

可燃氣體檢測報警儀不同場所的安裝規范

檢測氫氣、天然氣、城市煤氣等比重小于空氣的氣體時,采用距屋頂1米左右安裝;檢測液化石油氣等比重大于空氣的氣體時,采用距地面1.5-2米左右安裝。可燃氣體探測器布線應采用三芯屏蔽電纜,單根線徑大于1平方毫米,接線時屏蔽層必須接地。

可燃氣體探測器現場走線應穿管,所用管子應符合消防要求,管子應與探頭連接,以達到消防要求。安裝時應傳感器朝下固定。應至少每年標定一次,以確保檢測精度。

 

檢測器防爆類型的選用,應符合下列規定:

 1 根據使用場所爆炸危險區域的劃分,選擇檢測器的防爆類型;

 2 根據被檢測的可燃性氣體的類別,級別,組別選擇檢測器的防爆等級,組別;

 3 對催化燃燒型檢驗器,宜選用隔爆型;

 4 對電化學型檢測器和半導體型檢測器,可選用隔爆型或本質安全防爆型;

 5 對電動吸入式采樣器應選用隔爆結構.


 

1-200H916133M02.jpg

 

Anr現場顯示可燃氣體檢測儀

 

 

有些可燃氣體散播到環境中我們是不能察覺的,尤其是少量存在的時候,通過可燃氣體檢測儀則可檢測出來,做出應急措施,提高工作環境的安全性能,避免一些事故的發生。雖然很多人知道自己工作的環境存在不安全因素,但真正能將安全意識時刻牢記的人確實少數,只有每個人增強安全意識,時刻掛機安全才能將安全真正做好。上述文章中提到的工業級可燃氣體探測器報警儀安裝標準及依據,希望對您有所幫助!



南京艾伊科技一體化解決方案氣體檢測分析儀,粉塵檢測儀,氣體檢測報警儀,氧含量分析儀,可燃氣體檢測儀等.生產,銷售,研發,售后一條龍科技服務商. 咨詢熱線:400-025-9821

此文關鍵字:氣體檢測分析儀,粉塵檢測儀,氣體檢測報警儀,氧含量分析儀,可燃氣體檢測儀